Probleme mit der Beleuchtung

<< < (2/3) > >>

minuwe:
Hallo Andreas,

wenn die komplette Verkabelung in Edelstahl ist, brachst du nicht austauschen, da sind das Dunkle nur Anlauffarben, dann war die aber schon 300 °C heiß  :o  Da genügt Klemmen festziehen und danach beobachten. Also die Klemmen dürfen nicht mal warm sein.

Ist es aber verzinktes Material, würde ich auswechseln.

Glück Auf
Uwe

Hg:
Hallo,
habe gerade mal nachgeschaut. Die Seile müssten aus einer verzinnten Kupferlitze bestehen, die Verbindungen aus verchromten Stahl.
Wird wohl doch vorteilhaft sein, mir da ein paar neue Meter Seil zu bestellen  :-\
Gruß,
Andreas

guefz:
Das Verlöten von Litzen vor der Verschraubung in solchen Klemmen ist nach heutiger Sicherheits-Meinung nicht sinnvoll (nicht zulässig), da sich das Lötzinn bei Erwärmung verflüssigen kann und dadurch der Sitz der Klemmen sich noch weiter verschlechtern kann, was wiederum die Wärmeentwicklung steigert, was dann irgendwann bei ausreichend starken Strömen auch zu Bränden führen kann. Daher sollten Litzen immer mit Aderendhülsen oder Kabelschuhen versehen werden bevor sie in Klemmen verschraubt werden.

Die jetzt angebrannten Kontaktstellen sollten jedenfalls nicht mehr verwendet werden. Wenn die gespannten Seile 5cm daneben noch gut aussehen und man mit der Optik der alten Kontaktstellen leben kann, kann man da mit neuen Klemmen und einer korrekten Zuleitung zum Trafo neu anfangen, ansonsten komplett neu verdrahten.

Das angesprochene Problem mit der feuchten Wand ist weniger am Trafo relevant als an der Befestigung der Spannseile. Ich kann auf dem Foto nicht sicher erkennen, ob die Seile gegen die Anker isoliert sind oder ob eben die Wand die Isolierung darstellt. Im letzteren Fall wäre eine feuchte Wand ein Problem.

hth

Günter

Krizu:

--- Zitat von: guefz am 07 Apr 08, 19:01 ---
Das angesprochene Problem mit der feuchten Wand ist weniger am Trafo relevant als an der Befestigung der Spannseile. Ich kann auf dem Foto nicht sicher erkennen, ob die Seile gegen die Anker isoliert sind oder ob eben die Wand die Isolierung darstellt. Im letzteren Fall wäre eine feuchte Wand ein Problem.


--- Ende Zitat ---

Hallo Günter,

da scheinbar 12V auf den Leitungen liegen und die Haken mit Sicherheit in Plastikdübeln sitzten, sehe ich mit einer feuchten Wand eigentlich kein
Problem.

MfG

Frank

guefz:
Die üblichen Plastikdübel sind wegen ihrer Spreiztechnik keine dichte Ummantelung. Wenn da genug Feuchtigkeit in der Wand wäre, würde da auch ein größerer Strom fließen. Wenn das allerdings eine Stromstärke ergeben soll, die alleine den Draht zum Heizen bringt, würde man sicherlich schon den Schimmel auf der Wand sehen  ;D Aber auch ein geringerer Fehlerstrom leistet seinen Beitrag zur Gesamterwärmung und sollte u. a. auch zur Kostenreduzierung verhindert werden.

Günter